In fase di setup del mio Sestos D1S-VR-220 ho notato una roba piuttosto strana.

In pratica durante l'Autotuning, il paramentro ctl (cycle time del controllore) si può settare in modo corretto, come da manuale (0=0.5s, 1=1s, 2=2s, ecc.). Però durante il funzionamento normale il valore del cycle time ha una vita propria ed indipendente dal valore ctl che setto nelle impostazioni.

Ho preso un po' di tempi a manina impostando un funzionamento manuale con duty cycle 50% ed i risultati sono stati:

ctl=1 -> cycle time 74s

ctl=2 -> cycle time 74s

ctl=3 -> cycle time 70s

ctl=4 -> cycle time 54s

ctl=5 -> cycle time 29s

ctl=6 -> cycle time 23s

ctl=7 -> cycle time 24s

ctl=8 -> cycle time 17s

ctl=9 -> cycle time 19s

ctl=10 -> cycle time 22s

ctl=11 -> cycle time 16s

 

Qualcuno ha mai avuto un comportamento simile?

Al momento visto che il minimo che posso impostare è 16s, come potete intuire il controllo non è granchè preciso anche sistemando i 3 fattori del PID.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...