salvo81 29 Posted February 27, 2018 Se la lampadina resta sempre accesa anche quando non c’è tensione continua il rele è in corto, sostituiscilo tanto per quello che costa 1 Share this post Link to post Share on other sites
loziop 16 Posted October 24, 2018 Ciao a tutti, ho scritto stamattina in un altro post... Riporto qui, dato che questa discussione mi sembra più attiva, e soprattutto che c'é lucasalvatore28 autore del video citato nel mio post, che peraltro ringrazio per l'ottimo lavoro!!!Post incollato:Ciao, mi aggancio alla vostra discussione per chiede info...Anche io ho montanto ITC (itc-100-vh) e anche io ho ho sostituito la sonda originale con la più precisa pt100 (a 2 fili). Il mio problema é che non riesco a far leggere correttamente la sonda dal dispositivo. Ho impostato il parametro "SN" a "21", come richiesto per la sonda pt100 sul manuale, collegato il - al morsetto 3 e il + al 4. Ho provato anche a invertire la polarità, dato che in una videoguida su YouTube veniva segnalato che questa richiede polarità invertita rispetto alla sonda k.... Il problema rimane.Con SN a 0 (impostazione per sonda k) la lettura é ovviamente sballata, a 23° segna 20 e a 30° segna 24 (quindi non posso correggere tramite taratura).Con SN a 21 (impostazione per pt100) mi lampeggia sui due display "oral"! Ho escluso quasi nella sonda o al cablaggio provandone un'altra uguale, anch'essa nuova, che ho in casa.Qualche idea o suggerimento?Grazie mille!!!Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites